Здравствуйте!
Нам необходимо запроектировать лаборатории, на Химическом заводе! Для этого необходимы нормы проектирования общехимических лабораторий с использованием пажароопасных, токсичных реагентов.
Спасибо!
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
lisa1958
Пользователь
Ранг: 157


28.04.2005 // 8:33:58     
ГОСТ 17025 , ГОСТ Р 51000, ГОСТ 12.1.007-76, ПОТ Р М, ППБО 103-79 и там ссылки есть всякие...
Juli
Пользователь
Ранг: 5


29.04.2005 // 8:46:32     
Редактировано 1 раз(а)


lisa1958 пишет:
ГОСТ 17025 , ГОСТ Р 51000, ГОСТ 12.1.007-76, ПОТ Р М, ППБО 103-79 и там ссылки есть всякие...
Спасибо большое за информацию! Я уже стала отчаиваться!
С благодарностью Юлия.
Арно
Пользователь
Ранг: 87


29.04.2005 // 11:37:41     

lisa1958 пишет:
ГОСТ 17025 , ГОСТ Р 51000, ГОСТ 12.1.007-76, ПОТ Р М, ППБО 103-79 и там ссылки есть всякие...
Эти документы имеют крайне косвенное отношение к проектированию химических лабораторий! Основными документами при проектировании являются совсем другие документы. Если Вы до этого не проектировали похожие объекты, то задача на самом деле не из легких. По-этому советую обратится к организаиям специализирующихся на этом. Со своей стороны могу дать пару-тройку адресов, ну а если все-же захотите сию сферу освоить сами, то помогу с документами.
У меня есть готовые проекты лабораторий (в той конторе в которой служу, делаем примерно 2-3 проекта в месяц), но к сожалению передать их не могу, это связано с коммерческой тайной, но кое-какие выдержки привести могу.
lisa1958
Пользователь
Ранг: 157


06.05.2005 // 8:35:09     
мы проводили полную реорганизацию лаборатории, проект составляли наши проектировщики, им хватило и этих документов, и вообще с чего-то надо начинать... а все стараются срубить денежек
Арно
Пользователь
Ранг: 87


06.05.2005 // 10:21:51     

lisa1958 пишет:
мы проводили полную реорганизацию лаборатории, проект составляли наши проектировщики, им хватило и этих документов, и вообще с чего-то надо начинать... а все стараются срубить денежек
Реорганизация (реконструкция и т.п.) когда есть все согласования это одно, а когда с нуля - это совсем другое! А на счет денежек - но Вы же то же не работаете бесплатно . И это тоже работа и поверьте тяжелая (одних согласований листов на 200 собрать нужно !).
Каталог ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
Juli
Пользователь
Ранг: 5


12.05.2005 // 9:37:13     
Здравствуйте!
Долго не могла зайти на форум были проблемы!
Если всеже возможно........помогите ... любой информации буду рада и благодарна
Спасибо!
Леонид
VIP Member
Ранг: 5266


12.05.2005 // 9:52:29     

Juli пишет:
Здравствуйте!
Долго не могла зайти на форум были проблемы!
Если всеже возможно........помогите ... любой информации буду рада и благодарна
Спасибо!

Начнем с того, что лаборатория лаборатории - рознь.
Многие моменты завязаны на класс помещения (как правило В или Д) по пожаробезопасности. Если анализировать газ, нефть и нефтепродукты - это одно, а воду и почву - совсем другое. Определитесь с этими моментами. А уж все особенности проектирования таких помещений прописаны в СНиПах.
Арно
Пользователь
Ранг: 87


12.05.2005 // 10:30:02     

Леонид пишет:

Juli пишет:
Здравствуйте!
Долго не могла зайти на форум были проблемы!
Если всеже возможно........помогите ... любой информации буду рада и благодарна
Спасибо!

Начнем с того, что лаборатория лаборатории - рознь.
Многие моменты завязаны на класс помещения (как правило В или Д) по пожаробезопасности. Если анализировать газ, нефть и нефтепродукты - это одно, а воду и почву - совсем другое. Определитесь с этими моментами. А уж все особенности проектирования таких помещений прописаны в СНиПах.

Начните с того, что составьте технологическую схему, т.е. полный перечень оборудования с примерной расстановкой по помещениям. Второе напишите полный перечень веществ которые обращаются (будут обращаться) в Вашей лаборатории и их количество в размере суточной потребности ( и не более! А то категорийность сильно подскочит). Отдельно составив список на ЛВЖ и ГЖ, кислоты + щелочи, газы. Составив этот список (а на это уйдет по хорошему 1-2 недели) по следующим документам :
1. «Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ-105-03»
2. МВД РФ. Пособие по применению НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» при рассмотрении проектно-сметной документации.
3. МВД РФ НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
4. ВНТП 02-97, Минатом России. Ведомственные нормы технологического проектирования «Перечень помещений и зданий предприятий отрасли с установлением их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ и оборудования их автоматическими установками тушения и обнаружения пожара».
4.Классификация помещений - по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).
Определяете (расчитываете - если делаете рабочую документацию!)категорию помещений (А, Б, В, Д). По пожарной нагрузке определяете принадлежность (например для категории В существует 4 различных типов В1, В2, В3 и В4). Старайтесь не вылезать за категорию В. Если будут проблемы расскажу несколько исскуственных способов по снижению категорийности. Если есть е-mail скину примерный расчет.
Juli
Пользователь
Ранг: 5


01.06.2005 // 11:10:28     
Спасибо огромное! Бесконечна благодарна за любую информацию, кстати от расета не отказалась бы!
tatnkproekt@mail.ru
С уважением Юлия!
Raouf.
Пользователь
Ранг: 15


14.06.2005 // 21:49:16     
Как я понимаю, единственный способ снижения категорийности- подбор кратности воздухообмена уменьшающей концентрацию паров лвж до значений, которые при взрыве дают избыточное давление ниже регламентированного значения. Кстати, как на практике рассчитывается пожарные нагрузки?

  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
  «« назад || далее »»

Ответ на тему


ААС, ИСП-АЭС, ИСП-МС - прямые поставки в 2022 году

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU:      [ Все новости ]


ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРИИ ЛИТЕРАТУРА ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТА КАЛЕНДАРЬ ФОРУМ

Copyright © 2002-2022
«Аналитика-Мир профессионалов»

Размещение рекламы / Контакты