DAS Пользователь Ранг: 4 |
![]() Кислородный баллон. Проблемная лаборатория в ВУЗе. Зафиксирован в вертикальном положении (стальной хомут) на резиновом коврике. Над баллоном повесили табличку "Маслоопасно". Рядом баллоны с азотом и с аргоном. Проверка по ТБ 2 раза в год. То докапываются, то нет. В общем, никаких нормативов, прямо запрещающих держать баллон с кислородом мне не встречалось, равно как и документов, явно запрещающих это делать. |
||
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|||
Alchi Пользователь Ранг: 113 |
![]() >Так это надо себя не любить, чтобы эти баллоны в >лаборатории ставить. Жить то хочется А как работать? Вот я сейчас в НН ЦГСЭН. Баллон с ацетиленом - в лаборатории. Спрашиваю - "почему не на улице?". Говорят - "Поставили мы на улице, сразу украли". "-А что говорят пожарные" "-А мы их сюда не пускаем". |
||
SIO Пользователь Ранг: 10 |
![]() Газовые баллоны не желательно располагать в самих лабораторных помещениях. Все газовые баллоны, дабы не было замечаний от экспертизы и ТБ, желательно устанавливать в специальных шкафах с естественной вентиляцией, закрепленных на бетонированных площадках. Такие бетонированные площадки располагают рядом со зданием лаборатории, с удобным подъездом для подвоза баллонов на тележках! Если делать сразу так, никаких проблем никогда не будет, не подкопаются! При этом нельзя забывать, что кислородопроводы от баллонов нельзя тянуть через подвесные потолки, коридоры, т.е. трубочка с кислородом после редуктора должны заходить с улицы непосредственно в то помещение, где нужен кислород! |
||
Xenofil Пользователь Ранг: 302 |
![]() Относится ли это требование к горючим газам (пропан, водород)? |
||
Xenofil Пользователь Ранг: 302 |
![]() Редактировано 2 раз(а) Приятно узнать, что ТБ-шники -это не профессия, это диагноз. И не только в бывшем Союзе ![]() |
||
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
||
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
![]() Ну да: ![]() Сразу вспоминается грозное пугание уголовной ответственностью за несоблюдение ГОСТов. |
||
Gidra(rus) Пользователь Ранг: 88 |
![]() А из чего лучше сделать газовую магистраль для ацетилена к атомно-абсорбционному спектрометру? Балон с ацетеленом находится внизу, а лабораториия на 4 этаже |
||
shon13 Пользователь Ранг: 328 |
![]() Редактировано 1 раз(а) из чего угодно, только не из меди, я сделал из металлопласта для гор. воды. За кучу лет ни один ТБшник не прикопался. Только у меня 12м по горизонтали. |
||
Gidra(rus) Пользователь Ранг: 88 |
![]() А можно, интересно, разместить 10 л балон с ацетиленом на балконе 4-го этажа (за стенкой) в металлическом шкафу? |
|
||
Ответов в этой теме: 23
|
|