   Коллеги, поиск на форуме по названию темы нужной информации не дал. Может, плохо искал, может, не знаю вещей общеизвестных. Тем не менее. Был на складе реактивов. На одной полке стоит органика и кислоты, в т.ч. азотка. Стоят не вперемешку, но рядом. Вопрос - что говорят об этом ГОСТы? Это правильно? Или они должны стоять на разных полках, или на разных складах? Спасибо.  | 
|||||
| 
  ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  ||||||
| 
  Nadine Пользователь Ранг: 80  | 
  
  Добрый день! Занималась инструкцией по совместному хранению реактивов, использовала ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. НА него основная сссылка. Его же и для инструкции по хранению прекурсоров использовала и ФЗ(как прекурсоры на форуме разбирались, знаете). Если нужен ГОСТ, могу выслать, адрес укажите.  | 
|||||
| 
  N-Виталий Пользователь Ранг: 630  | 
  
   Начните с изучения документа ГОСТ/ИСО МЭК 17025-2000 и от него пляшите дальше.  | 
|||||
| 
  Доктор VIP Member Ранг: 2548  | 
  
  Добрый день! Занималась инструкцией по совместному хранению реактивов, использовала ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. НА него основная сссылка. Его же и для инструкции по хранению прекурсоров использовала и ФЗ(как прекурсоры на форуме разбирались, знаете). Если нужен ГОСТ, могу выслать, адрес укажите. Спасибо за быстрый ответ. ГОСТ нашел. Судя по всему, к конц. азотке и ЛВЖ применимы следующие требования:"3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа или на разных площадках".  | 
|||||
| 
  Ed VIP Member Ранг: 3355  | 
  
   Анатолий, такого ГОСТа я не встречал. Есть единственный (известный мне) нормативный документ - ПБ 09-596-03 "Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей" (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 мая 2003 г. N 35). Но там ничего о совместном хранении органики и кислот нет. Это какое-то негласное общепринятое правило. А написано это в любой книжке по ТБ в химлабораториях. Например, Л.Н. Захаров "Техника безопасности в химических лабораториях" Химия, Л.,1985; раздел 1.3 Хранение и расфасовка реактивов.  | 
|||||
| 
  Ed VIP Member Ранг: 3355  | 
  
  Ух ты!   Я этот ГОСТ никогда до конца не дочитывал!   Оказывается все есть! Спасибо, Nadine!
   | 
|||||
| 
  Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  
  | 
|||||
| 
  Доктор VIP Member Ранг: 2548  | 
  
  
 Эдуард, спасибо за комментарии. На самом деле, этот ГОСТ реально существует (причем за бесплатно). Там, в частности, детально регламентируется, что с чем можно хранить. Приведенная мною цитата взята из него. N-Виталий, спасибо за совет, пока до рекомендованного Вами документа не добрался.  | 
|||||
| 
  varban VIP Member Ранг: 8699  | 
  
   Редактировано 1 раз(а) Доктор > Судя по всему, к конц. азотке и ЛВЖ применимы следующие требования:"3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа или на разных площадках". Я Вам скажу по существу ![]() ЛВЖ - не критерий. Считать, что азотка воспламеняется с любым ЛВЖ и наоборот - если данное соединение не ЛВЖ, то допускаестя совместное хранение с азоткой - это опасная глупость. Опасная, потому что при таком формальном подходе возможен не только пожар, но и взрыв. И отвечать будет не автор ГОСТ'а, а Вы. А глупость - потому что Вы не филолог, а химик! Далеко не все ЛВЖ образуют с азотной кислотой с постоянной точки кипения (также известная как концентрированная азотная кислота) самовоспламеняющиеся пары (пара - мн. ч.). Пример - вся насыщенная алифатика НЕ САМОВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ в контакте с азотной кислотой любых концентрации! Обратный пример - глицерин не является ЛВЖ. Однако контакт его с азоткой ни к чему хорошему не приведет - если не пронитруется, загорится. Амины - то же самое. Например отвердитель эпоксидки, полиэтиленполиамин, очень охотно загорается, а в больших количествах и взрывает в контакте с азоткой. Короче, делайте ДВА отсека. В одном - сильные окислители, а во втором - реакционоспособные горючие. И будете спать спокойно.  | 
|||||
| 
  varban VIP Member Ранг: 8699  | 
  
   Ed> Например, Л.Н. Захаров "Техника безопасности в химических лабораториях" Химия, Л.,1985; раздел 1.3 Хранение и расфасовка реактивов. Там написано следующее: Не разерешается совместное хранение реактивов, способных реагировать друг с другом с выделением тепла или горючих газов. Нельзя также совместно хранить вещества, которые в случае возникновения пожаров нельзя тушить одним огнетушащим средством. Коротко, ясно и разумно.  | 
|||||
| 
  Nadine Пользователь Ранг: 80  | 
  
  Знаете, господа! Когда ко мне со следующей проверкой прилетят, я ГОСТом защищаться буду. Захаров меня вряд ли спасет. В паспорте лаборатории все ГОСТы и тп прописано, а Захарова там нет, извините  
   | 
|||||
| 
  Доктор VIP Member Ранг: 2548  | 
  
  Знаете, господа! Когда ко мне со следующей проверкой прилетят, я ГОСТом защищаться буду. Захаров меня вряд ли спасет. В паспорте лаборатории все ГОСТы и тп прописано, а Захарова там нет, извините ![]() Полностью согласен. Собственно говоря, и мой интерес к данной теме был в первую очередь обусловлен именно официальной точкой зрения.  | 
|   | 
||