| Российский химико-аналитический
      портал   | 
    химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
![]()  | 
    
       | 
    
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... | 
![]()  | 
    
Физические и химические лаборатории в проектировании >>>
  | 
    ![]()  | 
  
| Автор | Тема: Физические и химические лаборатории в проектировании | ||
| 
  Juli Пользователь Ранг: 5  | 
  
   Здравствуйте! Нам необходимо запроектировать лаборатории, на Химическом заводе! Для этого необходимы нормы проектирования общехимических лабораторий с использованием пажароопасных, токсичных реагентов. Спасибо!  | 
||
| 
  ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  |||
| 
  lisa1958 Пользователь Ранг: 159  | 
  
   ГОСТ 17025 , ГОСТ Р 51000, ГОСТ 12.1.007-76, ПОТ Р М, ППБО 103-79 и там ссылки есть всякие...  | 
||
| 
  Juli Пользователь Ранг: 5  | 
  
   Редактировано 1 раз(а) Спасибо большое за информацию! Я уже стала отчаиваться! С благодарностью Юлия.  | 
||
| 
  Арно Пользователь Ранг: 87  | 
  
  Эти документы имеют крайне косвенное отношение к проектированию химических лабораторий! Основными документами при проектировании являются совсем другие документы. Если Вы до этого не проектировали похожие объекты, то задача на самом деле не из легких. По-этому советую обратится к организаиям специализирующихся на этом. Со своей стороны могу дать пару-тройку адресов, ну а если все-же захотите сию сферу освоить сами, то помогу с документами. У меня есть готовые проекты лабораторий (в той конторе в которой служу, делаем примерно 2-3 проекта в месяц), но к сожалению передать их не могу, это связано с коммерческой тайной, но кое-какие выдержки привести могу.  | 
||
| 
  lisa1958 Пользователь Ранг: 159  | 
  
   мы проводили полную реорганизацию лаборатории, проект составляли наши проектировщики, им хватило и этих документов, и вообще с чего-то надо начинать... а все стараются срубить денежек ![]()  
   | 
||
| 
  Арно Пользователь Ранг: 87  | 
  
  Реорганизация (реконструкция и т.п.) когда есть все согласования это одно, а когда с нуля - это совсем другое! А на счет денежек - но Вы же то же не работаете бесплатно  . И это тоже работа и поверьте тяжелая (одних согласований листов на 200 собрать нужно !).
   | 
||
| 
  Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  
  | 
||
| 
  Juli Пользователь Ранг: 5  | 
  
   Здравствуйте! Долго не могла зайти на форум были проблемы! Если всеже возможно........помогите ... любой информации буду рада и благодарна Спасибо!  | 
||
| 
  Леонид VIP Member Ранг: 5266  | 
  
  Начнем с того, что лаборатория лаборатории - рознь. Многие моменты завязаны на класс помещения (как правило В или Д) по пожаробезопасности. Если анализировать газ, нефть и нефтепродукты - это одно, а воду и почву - совсем другое. Определитесь с этими моментами. А уж все особенности проектирования таких помещений прописаны в СНиПах.  | 
||
| 
  Арно Пользователь Ранг: 87  | 
  
  Начните с того, что составьте технологическую схему, т.е. полный перечень оборудования с примерной расстановкой по помещениям. Второе напишите полный перечень веществ которые обращаются (будут обращаться) в Вашей лаборатории и их количество в размере суточной потребности ( и не более! А то категорийность сильно подскочит). Отдельно составив список на ЛВЖ и ГЖ, кислоты + щелочи, газы. Составив этот список (а на это уйдет по хорошему 1-2 недели) по следующим документам : 1. «Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ-105-03» 2. МВД РФ. Пособие по применению НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» при рассмотрении проектно-сметной документации. 3. МВД РФ НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 4. ВНТП 02-97, Минатом России. Ведомственные нормы технологического проектирования «Перечень помещений и зданий предприятий отрасли с установлением их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ и оборудования их автоматическими установками тушения и обнаружения пожара». 4.Классификация помещений - по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ). Определяете (расчитываете - если делаете рабочую документацию!)категорию помещений (А, Б, В, Д). По пожарной нагрузке определяете принадлежность (например для категории В существует 4 различных типов В1, В2, В3 и В4). Старайтесь не вылезать за категорию В. Если будут проблемы расскажу несколько исскуственных способов по снижению категорийности. Если есть е-mail скину примерный расчет.  | 
||
| 
  Juli Пользователь Ранг: 5  | 
  
   Спасибо огромное! Бесконечна благодарна за любую информацию, кстати от расета не отказалась бы! tatnkproekt@mail.ru С уважением Юлия!  | 
||
| 
  Raouf. Пользователь Ранг: 15  | 
  
   Как я понимаю, единственный способ снижения категорийности- подбор кратности воздухообмена уменьшающей концентрацию паров лвж до значений, которые при взрыве дают избыточное давление ниже регламентированного значения. Кстати, как на практике рассчитывается пожарные нагрузки?  | 
|   | 
||
| 
     Ответов в этой теме: 58
  | 
  ||