| Российский химико-аналитический
портал |
химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
![]() |
|
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
![]() |
Кондиционер в хим.лаб >>>
|
![]() |
| Автор | Тема: Кондиционер в хим.лаб | |||||
|
ЦЗЛ АЗФ Пользователь Ранг: 6 |
Кто знает какие кондиционеры можно поставить в химической лаборатории с вытяжкой? Прописано ли это в каких-нибудь официальных документах? |
|||||
|
ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
||||||
|
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Мы этот вопрос как-то однажды затрагивали: |
|||||
|
varban VIP Member Ранг: 8699 |
Если Ваш бюджет не резиновый, ставьте переоразмеренную раза в два бытовуху и не парьтесь ![]() То же самое отностится и к холодильникам - дешевле каждые 3...5 лет выкидывать бытовой, чем покупать лабораторный за три штуки евриков... |
|||||
|
varban VIP Member Ранг: 8699 |
Это если лаборатория - химическая, а не микробиологическая. Если последнее, тогда ой
|
|||||
|
sinthetic Пользователь Ранг: 3618 |
У нас в лаборатории стоит кондиционер. Струя из него поворачивает под прямым углом и уходит в вытяжку, ничего не успевая охладить. ![]() Так что - смотря какая планировка лаборатории, а то марка может и не иметь никакого значения... |
|||||
|
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Для самообразования гуглим "промышленные системы кондиционирования" Реально в лаборатории работают два варианта: 1) Система чиллер-фанкойл. Большая холодильная машина (чиллер) охлаждает хладогент, который по трубам поступает в помещения. В лабораторных помещениях на притоке устанавливаются теплообменники (фанкойлы), которые охлаждают/нагревают приточный воздух. Плюсы: установка возможна без реконструкции вентсистем, очень гибкая система - можно установить только в части помещений, более экономичная - если в помещении нет работ, ее можно отключить. Минус один - это дорогая система. 2) Центральная система кондиционирования. В этом случае чиллер охлаждает воздух перед или после вентилятора приточной системы. Охлажденный воздух поступает по вентсистеме в помещения, где на притоке устанавливают электрические калориферы. Плюс: относительно дешевая система (без учета реконструкции вентсистем). Минусы: при установке в 99% необходима реконструкция вентсистем, охладитель работает всегда на одной и той же мощности, поэтому воздух охлаждается даже в тех помещениях где в данный момент этого можно и не делать. |
|||||
|
Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 |
|
|||||
|
varban VIP Member Ранг: 8699 |
Редактировано 1 раз(а) Общее между двумя системами - приточная вентиляция, и это есть гут и натюрлих в одном флаконе. К сожалению, я видел только одну такую лабораторию. Во всех остальных вентиляторы тяг кубометрами сосут воздух из помещения, а приток - через естественные щели. Если в лабе пару-тройку тяг, то еще терпимо. А если это - моя родная кафедра? Или боевых отравляющих веществ? И если это зима, когда тщательно оклеивают рам окон? Тогда входая дверь в кафедре приобретает черты шлюзовой камере, открыть ее может только мушшчина в разцвете сил и килограмм, а каждое закрывание двери производит толчок баллов на три по шкале Медведева-Шпонхоера-Карника. И можно сосчитать, сколько раз заходили на кафедре по дериватограмм ![]()
|
|||||
|
RAY Пользователь Ранг: 74 |
На кафедре такой же специальности я ставил в к.35 кв.м. 2 кондиционера по 1.2кВт, выхлоп в коридор в стороне от двери, работалось нормально (дериватограф не реагировал на перепад с улицей в 2 мм рт ст). Сейчас, в к.18 кв.м., 1 тяга у двери, а кондиционер 3кВт в другом конце и все отлично (правда, у нас не Казанлык). |
|||||
|
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Нам досталась комната после лаборатории БОВ. Тяга была очень и очень приличная, кратность воздухообмена 16(!). Приточная вентиляция компенсировала эту адскую тягу, но зимой и поздней осенью работать с приточкой было невозможно - водяной калорифер на линии приточного воздуха замерзал, и лопались подводящие трубы, если на улице было ниже -5. Приходилось ее не только отключать, но и закрывать заслонку, чтобы не подсасывало. Тогда входная дверь залипала намертво, и разные противные личности из отдела ТБ и прочих просто не могли ее открыть
|
|||||
|
Nebergas Пользователь Ранг: 1744 |
После недавнего пожара нас трясли пожарники и сопуствующие лица. Так вот, одно из них заявило, что кондиционер должен быть снабжен системой автоматического отключения (? ) или табличкой "Не работает". В последнем случае он должен быть отключен от сети, а вилка - упакована в полиэтиленовый пакет и обвязана...Смех и грех, ей-Богу! ![]()
|
|||||
|
varban VIP Member Ранг: 8699 |
У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете. |
| |
||
|
Ответов в этой теме: 21
|
||
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |