Российский химико-аналитический портал  химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов  
карта портала ::: расширенный поиск              
 


ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ...
  1. Аналитический форум | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск

Форум химиков-аналитиков, аналитическая химия и химический анализ.

вопрос к энергетикам! >>>

  Ответов в этой теме: 8

[ Ответ на тему ]


Автор Тема: вопрос к энергетикам!
Мишель
Пользователь
Ранг: 46

03.05.2006 // 16:08:29     
Подскажите, пожалуйста. Готовлю отчет по проекту котельной и в проекте написано, что вода должна соответствовать РД 24.031.120-91, но водогрейный котел не Российский - Viessmann, и у него требования по воде значительно выше (например жесткость 10 мкг-экв/л). На что опираться? И есть ли документ или ссылка, где это четко регламентируется? Спасибо.
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Ed
VIP Member
Ранг: 3330


03.05.2006 // 16:30:25     
Редактировано 1 раз(а)

Мишель!
Я с этим РД никогда не сталкивался, это РД Минтяжмаша, у нас есть свой РД 34.37.506-88 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ И ВОДНО-ХИМИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ ВОДОГРЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ". Но я посмотрел и там (в РД 24) в области применения сказано, цитирую: Методические указания распространяются на стационарные прямоточные водогрейные котлы теплопроизводительностью от 2,33 МВт (2 Гкал/ч) до 209 МВт (180 Гкал/ч) с температурой сетевой воды на выходе из котла не более 200 °С, изготавливаемые предприятиями Минэнергомаша СССР по ГОСТ 21563-82. МУ могут быть распространены на водогрейные котлы такого же типа, изготовленные ранее предприятиями отрасли и предприятиями других ведомств, а также на импортные котлы при условии получения соответствующего подтверждения от специализированной (головной) научно-исследовательской организации(подчеркнул я). Я считаю, что главный здесь, все-таки, производитель котла - ему виднее, как его эксплуатировать (конечно, если его нормы жестче, чем по РД).
Мишель
Пользователь
Ранг: 46


03.05.2006 // 16:49:57     
Поняла, спасибо, а электронную версию (если не затруднит) не вышлите?
yultkach@yandex.ru
Ed
VIP Member
Ранг: 3330


03.05.2006 // 18:15:16     

Мишель пишет:
Поняла, спасибо, а электронную версию (если не затруднит) не вышлите?
yultkach@yandex.ru

Эл. версию чего? У меня есть только РД 34. Нужно?
Сергей Костиков
VIP Member
Ранг: 1811


03.05.2006 // 18:24:28     

Ed пишет:

Мишель пишет:
Поняла, спасибо, а электронную версию (если не затруднит) не вышлите?
yultkach@yandex.ru

Эл. версию чего? У меня есть только РД 34. Нужно?


Они у нас теперь СО (Стандарты отрасли), под теми же номерами.
Если есть эл.версия, кинь мне, пожалуйста.
Вообще же, они действуют вне зависимости от ведомственной принадлежности оборудования, а ежели Производитель указал в своих документах более жёсткие требования, то действуют его (Производителя) ТУ.
Ed
VIP Member
Ранг: 3330


04.05.2006 // 8:49:40     

Сергей Костиков пишет:
Если есть эл.версия, кинь мне, пожалуйста.

Сергей! До тебя что-нибудь долетело? А то мне идут какие-то грозные предупреждения от сервера!
Каталог ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)» Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)»
Термогравиметрический влагомер «ЭЛВИЗ-2 (2С)» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких образцах.
[ Информация из каталога оборудования ANCHEM.RU ]
Мишель
Пользователь
Ранг: 46


04.05.2006 // 8:57:50     

Ed пишет:

Мишель пишет:
Поняла, спасибо, а электронную версию (если не затруднит) не вышлите?
yultkach@yandex.ru

Эл. версию чего? У меня есть только РД 34. Нужно?


РД 34, пожалуйста, если можно!
Сергей Костиков
VIP Member
Ранг: 1811


04.05.2006 // 19:06:38     

Ed пишет:

Сергей Костиков пишет:
Если есть эл.версия, кинь мне, пожалуйста.

Сергей! До тебя что-нибудь долетело? А то мне идут какие-то грозные предупреждения от сервера!


Были-были проблемы с почтой, но вроде, я их решил.
Если не трудно, повтори!
Заранее благодарен, С. Костиков
Мишель
Пользователь
Ранг: 46


06.05.2006 // 9:20:57     

Ed пишет:

Сергей Костиков пишет:
Если есть эл.версия, кинь мне, пожалуйста.

Сергей! До тебя что-нибудь долетело? А то мне идут какие-то грозные предупреждения от сервера!


Мне так и не долетело, пишет, что документ поврежден.

  Ответов в этой теме: 8

Ответ на тему


ААС, ИСП-АЭС, ИСП-МС - прямые поставки в 2022 году

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU:      [ Все новости ]


ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРИИ ЛИТЕРАТУРА ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТА КАЛЕНДАРЬ ФОРУМ

Copyright © 2002-2022
«Аналитика-Мир профессионалов»

Размещение рекламы / Контакты