Автор Тема: Котловая водоподготовка
Artic
Пользователь
Ранг: 3

03.11.2012 // 12:10:52     
Подскажите, пожалуйста! Как правильно рассчитать дозу щелочи (NaOH 100%) на м куб для подщелачивания питательной воды котла, с рH 7 до 10? Считаю, получается 16 г/м куб. Не знаю, правильно или нет...
если не сложно опишите принцип расчета
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
AlexUnder
Пользователь
Ранг: 1616


03.11.2012 // 17:37:09     
Где вы взяли питательную воду с рН 7? Многое зависит от воды исходной - проще в стакане намешать и замерить, сколько именно ВАШЕЙ щёлочи потребуется. Она бывает ОЧЕНЬ разной. Как и вода.
олег ишмухаметов
Пользователь
Ранг: 739


06.11.2012 // 9:53:24     
Редактировано 1 раз(а)

сделайте КИПовскую обвязку через рН-метр и насос-дозатор от расходной емкости с щелочю, и все привет семье, больше не заморачивайтесь, хотя тем кто ведет процесс наверно не мешало бы знать как такие вещи расчитываются...
без обид
олег ишмухаметов
Пользователь
Ранг: 739


06.11.2012 // 10:02:23     

Artic пишет:
Подскажите, пожалуйста! Как правильно рассчитать дозу щелочи (NaOH 100%) на м куб для подщелачивания питательной воды котла, с рH 7 до 10? Считаю, получается 16 г/м куб. Не знаю, правильно или нет...
если не сложно опишите принцип расчета

кстати 100%ый каустик твердый должен быть, да и при таком раскладе как Вы описываете перевести воду в щелочную среду довольно просто это сильная щелочь пару капель хватит
vodahimik
Пользователь
Ранг: 6


04.01.2013 // 23:15:15     
если еще актуально, обычно в котловой воде используется не щелочь в чистом виде, а фосфат натрия со щелочью.
klepanka
Пользователь
Ранг: 212


09.01.2013 // 14:14:07     
Проще определить экспериментально: берете 1 л воды и дозируете. У нас на практике в систему отопления около 40г на куб идет.
Каталог ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
Камерные электропечи нового поколения предназначены для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 300°С.
[ Информация из каталога оборудования ANCHEM.RU ]
Эдэм
Пользователь
Ранг: 3


29.04.2013 // 9:47:37     
Обычно готовится рабочий раствор концентрацией до 10%. Зачем Вам щелочь в чистом виде? Это замарочно. Да и какие насосы нужно иметь.Обычные вряд ли справятся.
Плюс у Вас наверно есть дозирование гидразина? Он хоть и немного,но повышает рН.
А фосфатирование ведется вообще для другого дела.