Российский химико-аналитический портал  химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов  
карта портала ::: расширенный поиск              
 


ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск

Форум химиков-аналитиков, аналитическая химия и химический анализ.

Розлив реактива несслера >>>

  Ответов в этой теме: 6

[ Ответ на тему ]

Автор Тема: Розлив реактива несслера
eco.reaktiv
Пользователь
Ранг: 3

08.06.2026 // 11:10:29     

Всем доброго дня, дайте совет, на днях в помещении разбилась бутылка с реактивом Несслера 0,5, службы по демеркуризации говорят, что работают только с ртутью, предварительно место залили раствором марганцовки и хлоридом железа
Сегодня уже всё высохло, в помещение людей не пускаем, хотим всё обработать раствором натрия сульфида всё промыть и утилизировать в пункте приёма таких отходов. Хочу услышать ваши советы как ещё можно поступить в данной ситуации, чтобы минимизировать ущерб и максимально обезопасить помещение
В интернете о подобных случаях вообще нет информации
ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
AntonyN6
Пользователь
Ранг: 1021


08.06.2026 // 13:46:05     

eco.reaktiv пишет:

В интернете о подобных случаях вообще нет информации
Видимо ни кто не выжил, вот и не пишут...
Степанищев М
VIP Member
Ранг: 3478


08.06.2026 // 15:33:23     
Редактировано 1 раз(а)

AntonyN6 пишет: "Видимо ни кто не выжил, вот и не пишут..."

Вот Вы сейчас пошутили, а потом некоторые начнут ссылаться на этот форум, в качестве "несомненного доказательства".
Степанищев М
VIP Member
Ранг: 3478


08.06.2026 // 16:04:19     
Редактировано 3 раз(а)

eco.reaktiv > "...предварительно место залили раствором марганцовки и хлоридом железа.
Сегодня уже всё высохло, в помещение людей не пускаем, хотим всё обработать раствором натрия сульфида всё промыть и утилизировать в пункте приёма таких отходов. Хочу услышать ваши советы как ещё можно поступить в данной ситуации, чтобы минимизировать ущерб и максимально обезопасить помещение..."


Принятые Вами меры, скажем так, несколько избыточны.

Проведённые "мероприятия" могли бы иметь смысл при разлитии металлической ртути, во избежание образования паров. Но не для её солей или комплексных соединений.

Конечно, если Вы предварительно не заливали те места спиртом - "ради дополнительной дезинфекции".

kump
Пользователь
Ранг: 3317


09.06.2026 // 7:11:48     
Вам следует заново изучить раздел под названием координационные (комплексные) соединения. Особое внимание обратить на такое понятие как константа устойчивости и потренироваться в решении задач на вычисление концентраций свободных ионов в растворах этих самых соединений. Удачи.
Степанищев М
VIP Member
Ранг: 3478


10.06.2026 // 15:07:11     
Редактировано 3 раз(а)

kump: "Вам следует заново изучить..."

Товарища не интересуют абстрактные расчёты. Ему важно знать, что делать в конкретном случае, на который отдельного предписания никем не составлено. Причём так, чтобы потом никто не смог предъявить какие-либо претензии.

Вот он и руководствовался "методичкой по розливу ртути". Почему бы и нет, собственно. Розлив есть? Есть. Ртуть есть? Есть. Всё сходится. Меры приняты.

Отдельным плюсом можно даже засчитать заботу о персонале. Причём в ущерб покрытию полов и возможности работать в лаборатории в течении нескольких дней, пока пятна с пола не уберут и сера не выветрится.

Прискорбно, конечно, что люди сейчас повсеместно перестают понимать смысл своей деятельности. С одной стороны, их учат, что ныне востребованы исключительно потребители, а для дальнейшего "процветания" необходимо уничтожать всех, кто ещё способен мыслить самостоятельно. С другой, что электорату следует ныне и присно, слепо и без раздумий исполнять всевозможные "регламенты", "процедуры", "инструкции" и т.п. - причём, какая бы лютая дичь там не излагалась. А за малейший шаг влево-вправо их жестоко наказывают, воспитывая выученную беспомощность и рабское повиновение "господам".
Каталог ANCHEM.RU
Администрация
Ранг: 246
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
kump
Пользователь
Ранг: 3317


10.06.2026 // 16:13:27     
А при разбитии бутылки с хлоридом или бромидом натрия вентилировать помещение и эвакуировать персонал? Ради заботы о его безопасности. Я бы посоветовал товарищу сменить профессию. Ну или воспользоваться моим советом выше. Есть ещё третий вариант - идти на повышение в эксперты и законодатели мод, но там и так хватает заслуженных деятелей.
З.Ы. Служба демеркуризации, может быть неосознанно, но ответила на вопрос.