  Мишель Пользователь Ранг: 46  | 
  
   Подскажите, пожалуйста. Готовлю отчет по проекту котельной и в проекте написано, что вода должна соответствовать РД 24.031.120-91, но водогрейный котел не Российский - Viessmann, и у него требования по воде значительно выше (например жесткость 10 мкг-экв/л). На что опираться? И есть ли документ или ссылка, где это четко регламентируется? Спасибо.  | 
||
| 
  ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  |||
| 
  Ed VIP Member Ранг: 3355  | 
  
   Редактировано 1 раз(а) Мишель! Я с этим РД никогда не сталкивался, это РД Минтяжмаша, у нас есть свой РД 34.37.506-88 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ И ВОДНО-ХИМИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ ВОДОГРЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ". Но я посмотрел и там (в РД 24) в области применения сказано, цитирую: Методические указания распространяются на стационарные прямоточные водогрейные котлы теплопроизводительностью от 2,33 МВт (2 Гкал/ч) до 209 МВт (180 Гкал/ч) с температурой сетевой воды на выходе из котла не более 200 °С, изготавливаемые предприятиями Минэнергомаша СССР по ГОСТ 21563-82. МУ могут быть распространены на водогрейные котлы такого же типа, изготовленные ранее предприятиями отрасли и предприятиями других ведомств, а также на импортные котлы при условии получения соответствующего подтверждения от специализированной (головной) научно-исследовательской организации(подчеркнул я). Я считаю, что главный здесь, все-таки, производитель котла - ему виднее, как его эксплуатировать (конечно, если его нормы жестче, чем по РД).  | 
||
| 
  Мишель Пользователь Ранг: 46  | 
  
   Поняла, спасибо, а электронную версию (если не затруднит) не вышлите? yultkach@yandex.ru  | 
||
| 
  Ed VIP Member Ранг: 3355  | 
  
  Эл. версию чего? У меня есть только РД 34. Нужно?  | 
||
| 
  Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811  | 
  
  
 Они у нас теперь СО (Стандарты отрасли), под теми же номерами. Если есть эл.версия, кинь мне, пожалуйста. Вообще же, они действуют вне зависимости от ведомственной принадлежности оборудования, а ежели Производитель указал в своих документах более жёсткие требования, то действуют его (Производителя) ТУ.  | 
||
| 
  Ed VIP Member Ранг: 3355  | 
  
  Сергей! До тебя что-нибудь долетело? А то мне идут какие-то грозные предупреждения от сервера!  | 
||
| 
  Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  
  | 
||
| 
  Мишель Пользователь Ранг: 46  | 
  
  
 РД 34, пожалуйста, если можно!  | 
||
| 
  Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811  | 
  
  
 Были-были проблемы с почтой, но вроде, я их решил. Если не трудно, повтори! Заранее благодарен, С. Костиков  | 
||
| 
  Мишель Пользователь Ранг: 46  | 
  
  
 Мне так и не долетело, пишет, что документ поврежден.  
   | 
|   | 
||
| 