  Vаlera1234 Пользователь Ранг: 53  | 
  
   Редактировано 1 раз(а) В школе учат писать единицы измерения. - Петька, приборы! - 200, Василь Иваныч! - Что 200? - А что приборы? Ну и опишите установку: она проточная или накапливается ёмкость - коагулируется/нейтрализуется - отстаивается - сливается?  | 
||
| 
  ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  |||
| 
  tag Пользователь Ранг: 813  | 
  
  Сухой остаток - ? Общее количество взвешенных веществ - ? Их надо убрать прежде, чем нейтрализовать. Неравномерность поступления по суткам, по производственному циклу, по сезонам. И все это на сайт института по разработке очистных сооружений, у них там есть "исходные данные для проектирования".  | 
||
| 
  smihаilоv Пользователь Ранг: 3174  | 
  
  А рН? А как всё просто начиналось! Халява - великая вещь и привычна в РФ, но не до такой же степени!  | 
||
| 
  Vаlera1234 Пользователь Ранг: 53  | 
  
   Да-да! Так много ценных веществ, их надо куда-нить срочно продать. В Сколково! Автор сам хотел провернуть дельце, а мы его раскусили.  | 
||
| 
  smihаilоv Пользователь Ранг: 3174  | 
  
   Титруйте батенька, титруйте и будет вам щастье! Он хотел, чтобы мы ему рассчитали.  
   | 
||
| 
  Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246  | 
  
  | 
||
| 
  tag Пользователь Ранг: 813  | 
  
   Редактировано 1 раз(а) Сточная вода оригинальна наличием чистой серы в своем составе, довольно редкий случай. Что за производство?  | 
||
| 
  korol77 Пользователь Ранг: 32  | 
  
  ну, хитрить я и не пытался ph - 2,7  | 
||
| 
  korol77 Пользователь Ранг: 32  | 
  
  Здравствуйте. накопительная емкость (реагентный узел) из которой вода самотеком уходит в прмежуточную емкость и оттуда погружными насосами вода будет подаваться на напорные фильтры. спасибо  | 
||
| 
  Vаlera1234 Пользователь Ранг: 53  | 
  
   Тогда всё понятно, можно работать. Пожалуйста.  | 
||
| 
  korol77 Пользователь Ранг: 32  | 
  
  данных по сухому остатку не предоставили, ВВещества - 4000 мг\дм3, будут убираться на флотационной установке. неравномерность дана 3,0 но максимальная она или нет еще уточняется  | 
|   | 
||
| 